TinhteTest: TCL FreshIN 3.0 - hút khí bên ngoài vào phòng có thật sự hiệu quả không?

dd25a50413c03e76b62f.webp


Sau bao nhiêu dự án test, phụ hồ cho anh cuhiep, cuối cùng hôm nay mình cũng có bài test máy lạnh của riêng mình rồi nèeee Nhân vật chính hôm nay là TCL FreshIN 3.0 với điểm đặc biệt là có bộ phận cấp khí tự nhiên từ bên ngoài vào trong phòng luôn á!

Sau loạt bài viết về máy lạnh TCL FreshIN 3.0 của anh Hiệp, mình thấy hội anh em hỏi khá nhiều câu kiểu: "Ê, nếu hút khí tự nhiên mà khí tự nhiên nó không ổn thì sao? Có làm không khí trong phòng tốt hơn không?"

Vậy nên mục đích của bài viết và video này là giải đáp câu hỏi trên nha! Việc hút khí tự nhiên bên ngoài đưa vào phòng của máy lạnh TCL FreshIN 3.0 có thực sự hiệu quả không? Cùng mình khám phá thôiii!

5e74323fff849b2d9091.webp


Thông tin chung về "em nó" trước đã

Trước khi đi sâu vào bài test thì để mình giới thiệu sơ qua về chiếc máy lạnh này nhé. Đây là TCL FreshIN 3.0, một chiếc máy lạnh khá đặc biệt với khả năng hút khí tự nhiên bên ngoài trời, lọc xong rồi mới đưa vào phòng.

ee330a5aacbfa7095f84.webp


Hệ thống hút khí này nằm riêng biệt hoàn toàn so với hệ thống làm lạnh nhaa - có ống hút khí riêng, lọc riêng, cửa cấp khí trên máy lạnh cũng riêng luôn. Xịn sò chưa!

Quy trình hoạt động như sau: đầu tiên không khí được hút từ một đường ống riêng, bằng một động cơ riêng, với công suất tối đa 3 mét khối không khí/giờ.

bf3c25dd92fb903e7d50.webp


Tiếp theo lượng không khí này phải đi qua tận 4 lớp lọc gồm:

Màng lọc sơ cấp: lọc các hạt lớn/lông, tóc (những thứ to to đó)
Lớp lọc kháng khuẩn Ion bạc: lọc vi khuẩn, virus (những thứ nguy hiểm)
Màng lọc HEPA: lọc bụi mịn PM2.5 và các chất gây dị ứng
Màng lọc mật độ cao: lọc bụi sâu hơn nữa

19ded78eea61d919584b.jpg


Cuối cùng là đưa vào phòng thông qua một cửa gió riêng trên máy lạnh. Mục đích của tính năng này là cung cấp không khí tự nhiên ngoài trời đã được lọc một cách liên tục vào phòng, để cải thiện không khí trong phòng.

Nhưng liệu nó có thực sự hiệu quả không? Đây mới là câu hỏi chính của chúng ta!

Cách mình thực hiện test nhé

Mình lắp đặt máy trong một căn phòng có kích thước 410x380cm, chiều cao 270cm với thể tích là khoảng 42m³. Không tác động gì vào không khí bên trong phòng cả, để nó bình thường, sinh hoạt bình thường với công dụng của nó là studio quay video.

Mình đặt máy đo không khí IQAir+ để ghi nhận lại các thông số đã đo. Sau khi không khí trong phòng đã ổn định, bình thường như mức Tinhte sinh hoạt trong phòng đó thì mình bắt đầu bật máy, để chế độ cấp khí tươi với công suất lớn nhất luôn!

8be313bc865861f03e4d.webp


Máy lạnh mình lắp bình thường, đầu hút không khí thì nằm ngoài hành lang lối đi bên ngoài phòng. Filter từ hồi admin test mình còn chưa thèm thay luôn đó, để luôn test cho máu nha anh em

AQI+ và nồng độ PM2.5 trung bình của ngày 18/06/2026, ghi nhận luôn!

Mình sẽ ghi nhận 3 thông số chính:

AQI+ - chỉ số đo chất lượng không khí:
• Dưới 50: đẹp lắm
• 50-100: trung bình, bình thường
• Cao hơn: khó chịu và nguy hiểm

PM2.5 - nồng độ bụi mịn 2.5 trong không khí:
• 0 đến dưới 25ug/m³: bình thường, không ảnh hưởng hoặc ảnh hưởng rất ít đến sức khỏe

Nồng độ CO2 trong không khí (đơn vị là ppm):
• Dưới 1000: tốt
• Dưới 1500: chấp nhận được
• 2000: kém, cần cải thiện
• Trên 5000: nguy hiểm đó nha!

Riêng cái nồng độ CO2 thì mình có kinh nghiệm thực tế như sau:

• Văn phòng Tinh Tế 3 đến 4 người ngồi thường xuyên, nếu không bật máy lọc không khí, thì nồng độ CO2 loanh quanh 1300-1500, mình thấy bình thường, không cảm giác gì khó chịu
• Bật máy lọc không khí lên, giảm về mức dưới 1000, mình cũng cảm thấy bình thường, khó nhận ra sự khác biệt lắm ‍♂️

ed23bf415c5799a12373.jpg


8362604c100af4ee06a0.jpg


Lần test đầu tiên nàoooo

Lần 1, mình test vào ngày 16/06/2026, với các thông số như sau:

Không khí ngoài trời (hiển thị trên app AirVisual, tại trạm "Khu Liên cơ quan Bộ Tài Nguyên và Môi Trường" nằm trên đường Trương Định):
• AQI+ là 60
• PM2.5 là 14ug/m³

Trong phòng lúc bắt đầu:
• Điểm AQI+ đo được là 60
• Lượng bụi PM2.5 là 14ug/m³
• Nồng độ CO2 trong không khí: khoảng 2000 (cao thế này có thể là do mình ở trong phòng khá lâu để setup)

8PM - bật máy! ⚡



Các kết quả thu được:

✨ Sau 2 tiếng:
• AQI+ về mức 22
• PM2.5 về mức 4ug/m³
• Nồng độ CO2 trong không khí loanh quanh mức 900

✨ Từ sau 2 tiếng:
Số giảm dần đều và duy trì ổn định ở mức:
• AQI+ về 6 (xịn xò quá!)
• PM2.5 ở mức 1ug/m³ (gần như không có bụi luôn)
• Nồng độ CO2 loanh quanh mức 900-1000

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top